家装验房记第四十四期 | 多花冤枉钱,空间还变小!装修深似海,坑你没商量! 本期参加公益验房的三位业主
有几大共同之处
一、都是请装修公司做的
二、业主对装修都比较重视
三、都做完水电不久
他们也都存在一些问题和疑团
绿城玫瑰园 周先生
监理顾问 卓恒潘工
[attachment=639695]
监理解析:
用水区域(如卫生间、厨房等)线管接头要打胶,不然水汽容易进线管,线管易受潮漏电引发事故
[attachment=639696]
▲阳台电线裸露在外监理解析:电线不开槽直接放外面,风吹日晒,电线容易老化变坏。
可以在电线外面套上线管,保护电线。[attachment=639697]
[attachment=639698]
强弱电间距小监理解析:强弱电间距小于30cm的地方需包上锡箔纸。不然弱电会受强电干扰。水电同槽监理解析:用卡扣将水管和电线分别固定好,不然冷水容易影响热水,水管渗漏的话容易漏电,且两管放太近墙面易空鼓。[attachment=639699]
冷热水管靠太近监理解析:可以用卡扣将水管扣住分开,不然热水管容易受冷水管影响,且到时所刷水泥进不去,里面易空鼓。[attachment=639700]
[attachment=639701]
▲一个线管里有9条电线监理解析:很显然这里开槽处只有一条线管,在最下面的两个开关处将电线分开。按理开槽处应该放两条线管,不同的线管里的电线各放在一个开关处。
[attachment=639702]
▲电线在水管下面监理解析:按规范水管装下方,电线装上方。
不然万一水管有水流出易碰到电线而引发事故。
可以将电线管往上吊起固定住,这样电线管在水管上方。[attachment=639703]
▲配电箱里少了两路电线监理解析:左侧标注了电路线,但实际配电箱里少了两路,
重新再拉两路电线过来。[attachment=639704]
▲浴霸没地线监理解析:浴霸装在潮湿的卫生间,如果不加地线,万一漏电,人洗澡的时候就会很危险。
将浴霸重新接上地线评点:这种现象较常见,业主装修时多留意。
中梁五期 陈先生
监理顾问 卓恒潘工
[attachment=639705]
[attachment=639706]
下水管道的下水处反而高监理解析:可以将此处(上流处)挖开重新垫一下升高就可以了。评点:现在改还比较及时[attachment=639707]
强弱电交叉[attachment=639707]
强弱电间距小[attachment=639708]
强弱电间距小监理解析:
强弱电间距小于30cm的地方或强弱电交叉处,强弱电都需包上锡箔纸。不然弱电会受强电干扰。
潘工验收这家业主装修,觉得做得比较好,就发现这两个问题。但业主家地下室很潮湿,墙壁满是水珠,且地面积水多,潘工觉得这种现象不常见,业主再多方了解下,做好防水工作。[attachment=639709]
[attachment=639710]
象阳大漠村 林女士
监理顾问 卓恒潘工
[attachment=639711]
▲门框处上梁用木头
监理解析:木梁已经是很老的安装手法了,它一方面易变形导致门安装不牢固,
另一方面长期下来会引起门腐蚀发霉。建议门头过梁材质用钢筋混凝土
[attachment=639712]
▲一个电线孔有锁母另一个没有锁母
监理解析:锁母可以将穿进线盒的电管紧固在盒内,避免管口划伤电线。评点:一个孔有锁母一个没锁母,施工人员大意了!
[attachment=639713]
[attachment=639714]
一个孔里放了11条线
监理解析:电线要留空60%左右,这个孔里线太多了,一旦同时用电,电线同时发热易引发事故。
[attachment=639715]
[attachment=639716]
电线没开槽也没套软管
监理解析:这边不是实墙不好开槽直接放线管
但需要将每条线管用软管套起来,
不然里面空空的,
老鼠等爬进去将电线咬破就麻烦了。
[attachment=639717]
新砌的这堵墙里面空的
监理解析:业主也知道厨房这墙是新砌的但不知道用意,这一块空间就这样被浪费,可惜了!
[attachment=639718]
▲强弱电间距小
监理解析:
强弱电间距小于30cm的地方需包上锡箔纸。不然弱电会受强电干扰。评点:三家竟然都有犯这样的错误,要引起重视啦!
@虹桥广大业主,如果你也想要专业监理来帮忙看房!什么叫公益监理?
意思就是不花一分钱就能
轻松请到专业监理来帮忙验收哦
[attachment=639719]