“大家都仔细检查好现场是否已经清理干净,设备状态是否已经恢复,一定要站好最后一班岗。”近日,在乐清市110千伏新光变检修现场,相关工作负责人仔细叮嘱着工作人员做好检查。此次国网乐清市供电公司开展了工期为5天的110千伏新光变综合检修工程,开展了例行检修、消除缺陷、隐患治理以及自主更换110千伏室外闸刀等工作。
  据了解,110千伏新光变坐落于乐清市柳市镇新光工业区内,长期为柳市镇提供居民用电和生产用电,是乐清电网的中坚之一。作为2023年首个春季110千伏变电站综合检修项目,国网乐清市供电公司高度重视,提前制定检修方案,做好人员部署,沟通各方厂家进站时间,并组织协调部门间吊车登高车辅助施工。
  110千伏闸刀更换是本次检修的重要工作之一。由于新光变户外110千伏闸刀已运行17年,因刀头触指弹簧老化、接触面锈蚀、机构变形等原因,近年来闸刀发热和卡涩缺陷频发,电网可靠运行存在隐患。该公司利用本次综合检修的停电机会,开展整组闸刀更换工作,改善设备运行质量。
  “这次综合检修工作内容和过去的工程比起来,最大的不同点在110千伏闸刀更换。这是我们第一次自主完成110千伏闸刀吊装调试工作。为了缩短工期并且高质量完成检修任务,我们在停电开始前提前完成了闸刀组装。”现场作业负责人说道,这对他们来说是个挑战,但是他们在以往的工作中积累了一定的经验基础,这次的工作开展得非常顺利。
  考虑到此次检修为站内部分设备停电,现场工作相邻区域存在着大量的带电运行设备,工作班组提前踏勘现场,实地记录测量数据,严格按照与带电设备的安全距离,规划现场吊车登高车行径路线和作业地点,用成熟的技术规避风险。在更换过程中,工作班组还安排了新员工对工作过程中出现的问题进行记录,以便未来工作中面临同样的问题能更从容应对,同时还安排了老员工开展教学,培养新员工业务技能。
  本次110千伏新光变综合检修项目共检修设备33台,完成大修项目6项,例行检修项目34项,主要消缺项目3项,反措项目2项,精益化评价问题治理2项等,将大幅度改善新光变设备运行质量,保证设备发挥最大的运行能力。
1条评分金币+1
yexiao885 金币 +1 - 2023-04-08
发帖
-21
金币
-44
威望
0
打卡
连续1天
只看该作者 沙发  发表于: 2023-04-06 来自: 浙江省温州市
路过
离线时光似箭

发帖
-40
金币
-354
威望
0
打卡
连续1天
只看该作者 板凳  发表于: 2023-04-07 来自: 浙江省温州市
应该可以理解的
离线yexiao885

发帖
-48
金币
-24
威望
0
打卡
连续1天
只看该作者 地板  发表于: 2023-04-07 来自: 浙江省温州市
路过
离线黑米婆婆
发帖
-47
金币
-90
威望
0
打卡
连续1天
只看该作者 4楼 发表于: 2023-04-07 来自: 浙江省杭州市
路过,加油
离线周先生

发帖
200
金币
889
威望
3
打卡
今日未打卡
只看该作者 5楼 发表于: 2023-04-16 来自: 浙江省温州市
路过
快速回复
限100 字节
善语结善缘,恶语伤人心
 
上一个 下一个