在外打拼
想的是能省则省
价格低廉的群租房
成为了不少
外来务工人员的选择
但群租房安全隐患极大
甚至可能危及生命
[attachment=688263]
就在最近
某违规群租房
发生火灾
让人吃惊的是
这间50多平方米的群租房
竟设置了16个床位[attachment=688262]
8月31日凌晨3时30分
哈尔滨市道外区某小区
一50多平米的群租房发生火灾
室内共有16个床位
[attachment=688261]
所幸火情发现及时
未造成人员伤亡
目前起火原因还在调查中
[attachment=688260]
大火被扑灭后
阳台已一片漆黑
塑钢窗和门被烧变形
室内更是一片狼藉
[attachment=688261]
群租房火灾
时有发生造成的人员伤亡和财产损失十分惨重
2017年11月18日18时15分
北京市大兴区西红门镇
新建村新康东路8号
发生火灾火灾
共造成19人死亡
8人受伤
[attachment=688259]
本次火灾发生于一家名为“聚福缘公寓”的公寓内地上二层和三层局部为出租房总面积约8300平方米共305间房 租住400余人
[attachment=688258]
起火原因系埋在聚氨酯保温材料内的电气线路故障所致起火部位为起火建筑地下一层冷库遇难者死因均系一氧化碳中毒
群租房火灾试验
一起来看一下
普通住房与群租房
火灾的对比试验
设置两间
均为70平米的房子
其中一间用木质隔板
隔出5个卧室房间
并模拟真实场景
放上了床和电器
成了典型的“群租房”
而另外一间则是
2室1厅的普通住房
也同样进行了
家具摆放等布置
两间房子里
都安装了摄像头
和检测仪器
[attachment=688257]
▲模拟普通住房[attachment=688256]
▲模拟群租房
通过摄像头的实时监控画面,可以看到在火灾的初始阶段,两间房的变化不大,房间温度也都在20℃左右。
[attachment=688255]
前5分钟,普通住房火势比群租房更猛烈,监控画面也因越来越浓的黑烟变得模糊。
[attachment=688254]
然而仅仅过了1分钟左右,情况出现变化,群租房的火势“后来居上”,火焰冲出木质夹板,迅速蔓延开来,此时普通住房的氧气浓度还有14.9%,而群租房的氧气浓度只有7.3%了。
[attachment=688253]
到了第8分钟,情况发生了逆转,群租房所有房间都被烧着,而且势头越来越猛。
[attachment=688252]
此时,群租房的走廊温度已到达619.6℃,4个摄像头耐受不住高温,先后失效,而普通住房则基本维持刚才的状况,火势没有从卧室蔓延开来,仅有窗口几缕白烟飘出,走廊温度为118.2℃。
[attachment=688251]
第13分钟,群租房进入了火势最猛烈的阶段,起火点卧室的温度已直线攀升至1360℃,几乎是普通住房温度的10倍!而反观普通住房,仍是基本维持现状。
[attachment=688250][attachment=688249]
通过试验可以看出
群租房火灾隐患极大
其原因就在于
群租房格局复杂
多用简易木质板等
非阻燃材料分隔空间
再加上居住人员密度大
一旦发生火灾
短短几分钟时间
就会迅速蔓延
救援难度很大
如何预防群租房火灾
1.房东应严格遵守消防安全管理规定,不得擅自增加居住人数、擅自改变房屋使用功能和结构,要做到规范装修;如果发现火灾隐患,应当立即消除。
2.出租屋内除必要生活用品用具外,不得堆放其他可燃废品、杂物。及时清理公共走道、疏散楼梯间。不得在室内、楼道内停放电动自行车,严禁在室内给电动车充电。
3.租客应自觉遵守法律法规,安全使用燃气;不乱拉乱接电线,不超负荷用电;不堆放易燃易爆物品。
[attachment=688248]
租户自身也要提高
消防安全意识和自我防范意识
掌握灭火逃生自救能力
来源:宁波消防、浙江消防